Студент2021
Добрый день. Нуждаюсь в сосвете, правильно ли делаю, систему вентиляции.
В помещение размерами 5х5х3,5 (Н) установят 4 электрических сушильных шкафа под одежду. Административное здание.
Правильно ли понимаю, что по СП 44.13330.2011 п 7.11, удаляю из помещения от каждого шкафа по 10 м3/ч ? .
1.Будет только вытяжная вентиляция , правильно?
2.Другую расчет делать не нужно ?
За ранеее спасибо.
Сергей Автокадов
Сам только постигаю азы, поэтому поделюсь своим не особо значимым мнением.
Первое, что подсказывает логика: чтобы было что вытягивать, надо что то подавать притоком. Если естественная вентиляция помещения покрывает механическую вытяжную, то приток проектировать ненужно.
aas3
Цитата(Студент2021 @ 13.8.2021, 11:57) *
Добрый день. Нуждаюсь в сосвете, правильно ли делаю, систему вентиляции.
В помещение размерами 5х5х3,5 (Н) установят 4 электрических сушильных шкафа под одежду. Административное здание.
Правильно ли понимаю, что по СП 44.13330.2011 п 7.11, удаляю из помещения от каждого шкафа по 10 м3/ч ? .
1.Будет только вытяжная вентиляция , правильно?
2.Другую расчет делать не нужно ?
За ранеее спасибо.

Нет. П.7.2 №15 этого же СП. Расчет на поддержание температуры внутри помещения не выше 16-33, мощности шкафов - по паспортам, всё тепло от них так или иначе прямо поступает в помещение. То, на что ссылаетесь относится к обычным шкафам с одеждой, а не шкафам с грелками.
Нет. Должны быть как минимум переточные решетки из коридора внутри отапливаемого контура - без подачи притока или компенсации никакая вытяжка физически работать не будет.
ИОВ
Цитата(aas3 @ 13.8.2021, 14:30) *
Должны быть как минимум переточные решетки из коридора внутри отапливаемого контура - без подачи притока или компенсации никакая вытяжка физически работать не будет.

Так этот воздух в коридор сначала надо подать. А кроме того, есть в СП 60.13330.2020 указание:
Цитата
7.3.1 ...
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в
объеме не более 50 % требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается
подавать в коридоры или смежные помещения, при условии соблюдения допустимого
перепада давлений на двери между помещением и коридором в пределах 20 ‒ 50 Па.
aas3
Естественно.
Вопросы былы вида "верно ли по нормам" и "будет ли нужна только вытяжка" - соответственно "нет" на оба.

Просто отмечу, что мощность такого сушильного электро шкафа - обычно где-то примерно до 2кВт на нагрев. Их 4 - т.е. в самом оптимистичном варианте расход в этой комнатке примерно 1500м3/ч понадобится (летом больше).
Ну либо в помещении можно сразу делать сауну, парилку/сушилку для грибов, яблок, ягод и т.д. - на выбор ...
ИОВ
Цитата(aas3 @ 13.8.2021, 18:46) *
... либо в помещении можно сразу делать сауну, парилку/сушилку для грибов, яблок, ягод и т.д. - на выбор ...

Парилку можно, если запахи от высушиваемой рабочей одежды не смущают. smile.gif
А сушилку для грибов/ягод только если вместо одежды сушить в шкафах. А так там в помещении влажность высокая - заплесневеет всё.

Для Студент2021 - рекомендую пользоваться Поиском на Форуме.
Была тема аналогичная - тыц.
Студент2021
Цитата(aas3 @ 13.8.2021, 14:30) *
Нет. П.7.2 №15 этого же СП. Расчет на поддержание температуры внутри помещения не выше 16-33, мощности шкафов - по паспортам, всё тепло от них так или иначе прямо поступает в помещение. То, на что ссылаетесь относится к обычным шкафам с одеждой, а не шкафам с грелками.
Нет. Должны быть как минимум переточные решетки из коридора внутри отапливаемого контура - без подачи притока или компенсации никакая вытяжка физически работать не будет.



Цитата(ИОВ @ 13.8.2021, 15:13) *
Так этот воздух в коридор сначала надо подать. А кроме того, есть в СП 60.13330.2020 указание:


Добрый день. Спасибо за пояснения.